本帖最后由 K歌之王 于 2013-9-1 16:32 编辑
夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 17:46 
朋友真细心!上端的确反了,当时断电时间限制,来不及调整了,不过好在每边均有一个弹簧戒+一个固定戒,不 ...
你现在已经接好的新开关
关了你的开关 输出线不带电的可以慢慢处理 而不影响他人
现在有两种做法
多股硬线芯其实不容易散 不需要纽成麻花的 直接平铺再弯曲成大半圆 接触基本上是面的 最多就一到两支芯接触不好 都比你现在 只接触一到两芯的好的
接线耳你选择错了 你应该选择窥口铜鼻 是圆管的 厚度要1mm以上 一定要配合专门的油压钳 最后在管的前后都补小小锡就好的了 不要以为浸满锡 浸满锡温度要非常高 时间长 反而会氧化 铜会反应力而松开 实际上就不是 铜和铜接触的冷压接了 是铜锡铜焊接 之间有锡 电阻大了 使用得这样接线耳的 随便都几十A 甚至上百A的 接触电阻一大会有危险
楼主你居然使用 100A的开关 就算用到富士开关 都一样无保护作用拉 100A 线要非常非常粗 才过得了101A 而使开关跳下起保护作用
最多32A 够你家用的了 32A 配10平方线也是勉强可以的 况且接触不好 最多是8个平方 还有需要注意的是 脱扣曲线一定要选择 C型的
因为C型比较软 响应速度比较平和不算最快 也不慢 二手的 有些是B32 Z32 B型的是轻型电机使用得多 Z的是 重型电机 重负载瞬间接通 电流往往是 32A的几倍到10倍 家用的当然希望是 一达到最大电流就跳拉 否则出事故都还没有跳 会死人的 新闻经常播的 怀疑电线短路引发火灾
你玩音响都不缺钱的 使用在这个开关上不可以省的 还是选择全新的放心 西门子的 比较好 工业装 黑白色的 凹键的 不过是导轨安装的
得一个位置 只能选择空开加漏保 |
|