你机子用的是三线的交流电源线插到墙插上的,你的机壳就经由交流电源线的保护接地线连接到墙插的接地端子上了。这种情况下用试电笔搭接机壳测试
氖泡亮说明了两个问题:
       1. 墙插里面的保护接地端子并没有很好的连通大地。这个保护接地成了悬浮的,虚的,电源保护地线上收集的泄漏电荷不能泄放入地,才点亮了奶泡。
       2.与你墙插接地端子连通在一起的线路供电的用电器有漏电存在。可能是功放音响,或是电脑及其他电器,也有可能是来自于共一个保护地线的邻居家的漏电!

       如果电源供电系统三根线中保护接地线与你住宅楼的接地体连接完好可靠的话,一旦发生漏电,电荷就经保护地线泄放入地了。这样用试电笔测墙插的地线端子氖泡是无论如何不可能点亮的!所以测地线端子只要试电笔点亮说明问题有二:保护地肯定通地不良+有漏电存在(不排除为感应电)。

      在排除漏电,查找漏电根源时,脑子里必须有个明晰的思路和判断依据。可以采取排除法,逐步排除掉相关的可能因素,不断缩小范围,就能快速准确地找到根源,解决问题。
     

4

主题

0

好友

16

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
595578
帖子
12
精华
0
经验
16 点
金钱
8 ¥
注册时间
2013-6-3
 楼主| 发表于 2014-8-26 19:58 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-8-26 10:38
你机子用的是三线的交流电源线插到墙插上的,你的机壳就经由交流电源线的保护接地线连接到墙插的接地端子上 ...

已找到,,但是不知道是怎么回事。。插排上只有插上电脑主机的电源插头,,整个插排地线都会点,,拔掉就正常。

110

主题

7

好友

755

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
627190
帖子
4869
精华
0
经验
755 点
金钱
667 ¥
注册时间
2013-10-11
发表于 2014-8-26 20:15 | 显示全部楼层
这除了牛和电脑,3886不会有着现象的吧

112

主题

11

好友

5531

积分
     

版主 当前离线

高级清洁工

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
4079
帖子
7408
精华
4
经验
5531 点
金钱
3880 ¥
注册时间
2005-4-27

元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈

发表于 2014-8-26 22:47 | 显示全部楼层
拔掉电脑插头,试电笔测墙插的地线端子氖泡就不亮了,说明漏电来自电脑。电脑为开关电源,这个多为感应带电现象。只要机壳可靠接地就解决了。我家里供电墙插的接地端子都有可靠接地。用试电笔测电脑机箱氖泡是不亮的。我试了一下,用一块二心的电源转接插板给电脑供电(插板的的保护接地端子是悬浮的,没有接线)这时测电脑机箱,试电笔氖泡就是亮的。说明电脑机箱上的感应电荷因无接地通路无法泄放,致使氖泡点亮。你家里只要插了电脑测墙插保护地端子就可令试电笔氖泡点亮,这说明你家电源供电线路的保护地没有能可靠接地,或接地线断了。你好好查线吧!